Я полное говно в коде не знающее где там этот "поиск в коде"
ACCount (19 February 2013 - 11:57) писал:
Посмотрел я на твою картоподобную вещь.
Интеркомы не ставятся на картины.
Провода не прокладываются внутри усиленных стен.
Если возможно, провода и трубы прокладываются в дверных проёмах.
Те же провода с трубами не свисают в космос. Один тайл от космоса минимум.
Если стена идёт наискосок, то углы лучше прикрывать.
Поды и шатолы должны быть направлены в космос.
Мелкие лестницы не соответствуют стилю станции, пихай их только в техтоннели. Или вообще не пихай.
Лучше сделай реквест спрайтов лестницы, которая крепится на стену.
Можно сделать лифт на основе кода шатола. Не забудь только добавить способ ломания лифта, трейторам и гриферам на радость.
Ангары не нужны. Застраивай плотнее, захламляй столы.
Если планируешь уплотнять комнаты, то продумай трубы и коммуникации заранее.
Если что-то выглядит хуёво и работает хуёво, то это хуита. Переделать.
Обычно столы, через которые передают вещи, прикрыты стеклянной дверкой. Для чего? Защита от мобов-обезьян и нетерпеливых гриферов.
Взял на заметку.
Ах да. Вы уточняйте В КАКОМ Месте если что. И желательно предлогайте как исправить. Для вас же делаю.
Бейцы что то медленные. С утра не поста в моём топике у них на форуме.